高壓電纜屏蔽層怎么剝離的,如何方便快捷的剝去高壓電纜的半導體層
用專用的高壓電纜半導電層剝切刀就可以。高壓線上的半導體作用是:當屏蔽層,在導體表面加一層半導電材料的屏蔽層,在主絕緣層的內外都有半導體層。
高壓電纜頭的制作流程
是焊接屏蔽層接地線,把內護層銅屏蔽層氧化物去掉并且涂上焊錫。
屏蔽線怎么剝
用剝線鉗將屏蔽線最外面的橡膠皮劃開一個口,一定要調好刀子的深度,避免傷到線。(剝線鉗市場上就可以買到,線的長度根據需要,直接調節掌握)。
如何用刀子剝除高壓電纜半導層
用刀子不好剝除半導體層。最好的方法懸用2毫米厚的玻璃,與電纜半導體層成30度夾角來刮除。
KVVP的屏蔽層如何剝
那要看你撥多長的屏蔽層,要是短的話用剝線鉗就可以啦,要是特別長的話,好像也沒有什么簡單的方法,只能用刀子割一條線。
高壓電纜屏蔽層如何做
電場分布原理高壓電纜每一相線芯外均有一接地的(銅)屏蔽層,導電線芯與屏蔽層之間形成徑向分布的電場。
高壓電纜頭制作說明書
高壓電纜頭制作詳細的操作工藝是剝護套,對于護套應有一些詳細的說明來進行,先外后內的順序進行。另外還要保障充分的絕緣。
環網柜高壓終端電纜頭做法
銅屏蔽層處理,在電纜芯線分叉處做好色相標記,正確測量好銅屏蔽層切斷處位置并用焊錫焊牢,在切斷處內側用銅絲扎緊,順銅帶扎緊方向沿銅絲用刀劃一淺痕。
高溫屏蔽線的屏蔽網怎么撥開
和普通屏蔽電纜一樣拆開啊,沒什么兩樣。用一個小起子從頭慢慢撥開編織網就可以了。和普通屏蔽電纜一樣拆開啊,沒什么兩樣。
屏蔽線的屏蔽層如何剝
屏蔽網線的屏蔽層不能剝掉,切開表面的面層屏蔽層金屬得保留著。屏蔽網線的屏蔽層不能剝掉,切開表面的面層屏蔽層金屬得保留著。
雙高壓電場原理
雙高壓電場的原理是高壓電纜每一相線芯外均有一接地的銅屏蔽層,導電線芯與屏蔽層之間形成徑向分布的電纜電場。
電纜進配電柜剝皮要求
剝切工藝一般要求(嚴格按照工藝尺寸剝切,每一步剝切,均需用直尺量好尺寸,并做好標記,尺寸誤差控制在允許的公差范圍內。
高壓電纜接法是什么
電纜鐵鎧用銅編織線錫焊焊接好,用裸銅線綁扎。熱縮或冷縮時將編織線頭引出,壓接銅線鼻子。用25平方耐候線作為接地引線,兩頭壓銅鋁過渡線鼻子。
高壓電纜接頭方法是怎樣的
10kV交聯聚乙烯絕緣熱縮終端頭的制作方法1固定電纜末端先將電纜末端校直,并將其固定在電纜支架上。
高壓電纜中間接頭做法哪位朋友熟悉
固定電纜末端先將電纜末端校直,并將其固定在電纜支架上。對戶外終端由末端量取750mm(戶內終端量取550mm),在量取處刻一環形刀痕。
橡套高壓電纜終端頭的制作工藝
處理掉壓接處的毛刺,接線端子與主絕緣層之間用填料包平,套絕緣熱縮管,在接線端子上涂密封膠,最后一根絕緣熱縮套管要套住接線端子。
高壓電纜頭制作基本操作方法誰曉得
高壓電纜頭的基本要求電纜終端頭是將電纜與其他電氣設備連接的部件,電纜中間頭是將兩根電纜連接起來的部件。
電纜應力管的作用是什么
要使電纜可靠運行,電纜頭制作中應力管非常重要,應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,達到分散電應力的效果。
高壓電纜中間接頭接法哪位了解
高壓電纜中間接頭接法1固定電纜末端先將電纜末端校直,并將其固定在電纜支架上。
485屏蔽線要怎么剝
01用剝線鉗將屏蔽線最外面的橡膠皮劃開一個口,一定要調好刀子的深度,避免傷到線。
(剝線鉗市場上就可以買到,線的長度根據需要,直接調節掌握)。
高壓電纜半導體層怎樣加熱剝除
外半導電層剝皮器適用于XLPE高壓電纜的外半導電層剝除使用,不是“利用電工刀將半導體層縱向切成若干條,并逐條割除”很容易傷及絕緣。
橡套電纜用半導電易剝離外屏蔽配方
選擇合適的滑石粉可以做到。
35kv電力電纜半導體層剝不掉,有何辦法,請告知
先順著電纜的方向將半導體用裁紙刀輕劃,使半導體分成三部分,在用噴槍火加熱一下,在一部分一部分的剝下,可以容易一些。
人工剝高壓電纜辦法
手動手拉電線電纜剝皮夾具去皮快。這種剝皮工具在國內外的小型回收點回收站都有見,價格不貴,操作簡單。
高壓電纜半導層很難剝怎么辦
在電纜附件的安裝中,剝半導層是必不可少的工藝。但很多電纜的半導層很難剝離。